전체검색

사이트 내 전체검색

제품소개

제품소개

전기화재 Zero 동파방지시스템

본문

제품 정보

컨트롤러 GSM-SMC-S301~3

특징 전기화재방지, 고장자기진단, 교류 전력품질유지, 과열발생방지, 효율적인 에너지 관리, 신속∙편리한 시공
설치 EPS, 휀룸 내 설치 size로 케이블 설치 공간 불필요 (controller 후면 공간으로 케이블 포설)
인증 KC∙기능∙기계∙기후적 인증

제품설명

전기화재 원인인 Arc, 과전류 발생 시 즉각적인 자동 대응과 Error 종류별 문자를 표시창에 나타내는 전기화재방지 제품


제품

SMC-301 (1회로) / (220x230x97) / (단상 AC220V 50~60Hz)
SMC-302 (2회로) / (380x450x160) / (단상 AC220V 50~60Hz)

SMC-303 (3회로) / (500x600x160) / (삼상 AC380V 50~60Hz)


SUS제품 

SMC-301 (1회로) / (350x460x160) / (단상 AC220V 50~60Hz)
SMC-302 (2회로) / (400x532x160) / (단상 AC220V 50~60Hz)

SMC-303 (3회로) / (620x782x160) / (삼상 AC380V 50~60Hz)


재질

 -  STEEL(1.6T), SUS304(1.5T) (주문)


특징

 1.  전기화재방지 : Arc(3회 이상 / 5min), 과전류 시 안정적인 전력제어

 2.  고장자기진단 : 에러 종류별 표시창 표기 (Arc, 무부하, 과전류, 온도센서(합선,단선), 라인 에러(휴즈, 히터 단선))

 3.  교류 전력품질유지 : Cycle Control(Zero Crossing) 전력 제어방식에 의한 고조파 발생 방지

 4.  과열발생방지 : 정격 운전시 전원을 릴레이로 by pass

 5.  효율적 에너지 관리 : 1회로 1온도센서, 구역 별 동작 설정 온도 이하 시 작동

 6.  신속편〮리한 시공 : 멀티 브라켓, 속판 분해 없는 판넬 간편 설치

 7. Input : Arc error, Low current, Over current, Sensor error

 8. Output : AC220V, 60Hz


고장자기진단

구분

PV

SV

ALARM 

방식 

출력방식 

비고 

정상동작 

현재온도 

설정온도 

 

 

전력 출력 

동작 시 : PV 현재온도와 전류(A) 순환표시 

전력제어

SoFt

Strt 

X

 PCM

전력제어 출력

(Cycle control)

Zero Crossing

(전력품질유지)

온도센서에러

SEnS

Erro

O

 

전력 출력

 온도센서 합선, 단선

저전류에러

Erro

- L C -

O

 CT

전력 출력

 

과전류에러

Erro

- O C -

O

 CT

전력제어 출력

(Cycle control)

 정밀 제어

Arc 에러

Erro

Arc

O

 CT

전력제어 출력

(Cycle control)

 Arc 3회 / 5분 이내

Line 에러

Erro

LinE

O

4C Cable

(3C+신호1라인)

전력 출력

 히터 단선 / 휴즈 단선